假设模拟量的标准电信号是?A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:—)?,设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系
A=f(D)可以表示为数学方程:A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。具体举一个实例,以S7-和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是?—,即A0=4,Am=20,D0=,Dm=?,代入公式,得出:A=(D-)×(20-4)/(-)+4假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为时,相应的模拟电信号是×16/+4=8mA。又如,某温度传感器,-10—60℃与4—20mA相对应,以T表示温度值,AIW0为PLC模拟量采样值,则根据上式直接代入得出:T=70×(AIW0-)/-10?可以用T?直接显示温度值。模拟量值和A/D转换值的转换理解起来比较困难,?该段多读几遍,?结合所举例子,就会理解。为了让您方便地理解,我们再举一个例子:某压力变送器,当压力达到满量程5MPa时,压力变送器的输出电流是20mA,AIW0的数值是。可见,每毫安对应的A/D值为/20,测得当压力为0.1MPa时,压力变送器的电流应为4mA,A/D值为(/20)×4=。由此得出,AIW0的数值转换为实际压力值(单位为KPa)的计算公式为:VW0的值=(AIW0的值-)(-)/(-)+?(单位:KPa)编程实例您可以组建一个小的实例系统演示模拟量编程。本实例的的CPU?是CPU,仅带一个模拟量扩展模块EM,该模块的第一个通道连接一块带4—20mA变送输出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—度,即0度时输出4mA,度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个欧姆可调电位器。通用比例换算公式模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:?Ov?=?[(Osh?-?Osl)*(Iv?-?Isl)/(Ish?-?Isl)]?+?Osl其中:它们之间的关系可以图示如下:?图1.?模拟量比例换算关系?实用指令库在STEP?7-Micro/WIN?Programming?Tips(Micro/WIN编程技巧中)的Tip38就是关于如何实现上述转换的例程。为便于用户使用,现已将其导出成为“自定义指令库”,用户可以添加到自己的Micro/WIN编程软件中应用。模拟量比例换算指令库和例子注意:此指令库/程序的作者和拥有者对于该软件的功能性和兼容性不负任何责任。使用该软件的风险完全由用户自行承担。由于它是免费的,所以不提供任何担保,错误纠正和热线支持,用户不必为此联系西门子技术支持与服务部门。?在这个指令库中,子程序Scale_I_to_R可用来进行模拟量输入到S7-内部数据的转换;子程序Scale_R_I可用于内部数据到模拟量输出的转换。?编程举例西门子模拟量指令库的用法如下图所示:▲精彩回顾